最近在一个工地中,做了一件网络教室,8排,每排8个位子,每个位子一台台式机。每排的电脑供电用1个回路。
     网络教室刚建好时,所有电脑全部打开,能正常工作。后来每次再使用,发现每次都要跳闸,而且是不规律的跳。仔细检查了每个位置的电源线,没有发现有短路断路的情况,但是一直没有解决开机跳闸的问题。后来找了个专业电工来帮忙排查故障。他之前还怀疑有零线接地了,排查了很久。结果不是这个原因。后来用电流表打电流。发现每一排8台电脑,一闭合空开,马上就会有3A多的的电流,然后慢慢回落到0.5A左右。问题就在这。打开空气开关时,8台电脑同时开机,启动电流相当大。8个回路,依次打开的话,马上20A的空开就会承受不了,马上跳闸。每个空开闭合的时间间隔20秒,就能全部正常启动。后来,基本上8个回路的空开基本不关,就能正常使用。如果遇到停电,跟操作人员说好,每个回路打开时间隔20秒,就没问题。这个问题就这样解决了。
     不过以后如果遇到电脑多的地方,一定要留足够的电源余量,不然,电脑已启动,启动电流太大,很容易跳闸,原因都不好找。一点实际的教训,分享给大家,希望有所帮助。