亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
一、确定噪音产生和传播的原因
噪音是泵体产生通过管道传播,还是结构共振产生,处理的方式和方法不同,因此一定要进行准确的判断,否则事倍功半甚至是浪费资金、浪费时间。
二、处理经费的问题
此类情况,水泵房二次加压系统属于共用设备设施,可以使用大修基金、专项设施维修资金等(各地规定和称谓不同)支付该费用,应不存在经费不足的情况。
当然,若没有收取过或用完了则另当别论,不过用完了或不充足的话,可以有你们物业公司先行垫付,以后收取了再提取就可以了。
三、根据噪音传播原因进行针对性处理
1、空间传播:则基本上是楼主公司最初采用的建隔音设施等方法,但根据楼主的描述应不是这个问题。
2、管道传播:除了楼主公司已采取的加管道橡胶接头的方法,还应在出水管道出水泵房的穿墙位置进行周边凿空,加装橡胶垫、填充石棉等减振措施,防止噪音、振动通过钢体结构传播。
3、共振传播:主要应解决噪音的产生源头,或者进行周围结构共振频率的干扰改变(挖空、更换某部分建筑材料等等)。对于有两台以上加压泵的维修养护,是很方便的,这里给出一些建议:
1)精心设计改造方案,合理统筹安排施工次序,如先将不涉及停泵的步骤先实施,手动控制开一停一分开时段进行改造,就能解决问题。
2)在水泵支撑座底加装减振设施是比较理想的处理方法,建议采用。
水泵房噪音治理工程实例一: 中山汇豪新天地小区恒压供水系统噪声治理
治理前噪音频谱分析现场检测数据记录表
检测状态|位置(主机全开) LA 1/1倍频程中心频率声压级Hz
31 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
201房卧室 50.2 42.3 59.7 54.8 53.6 45.8 36.3 27.9 21.2 18.5
主要降噪措施:水泵钢架使用乐信复合隔声减震垫;集水管与两主管道连接处各加装软接2个。
治理后噪音频谱分析现场检测数据记录表
检测状态|位置(主机全开) LA 1/1倍频程中心频率声压级Hz
31 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K
201房卧室 27.4 37.1 38.3 30.0 29.8 27.6 24.1 22.2 16.8 16.7
恒压供水系统安装在负一层,检测点:恒压水泵房对上楼层房间201;
检测设备:爱华AWA6270+ 检测时间夜间:夜间22:30
更多图文:http://www.b2b.sooooob.cn/sell/201104/14/sell_info_62.html |
|