发表于 2012-10-30 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
现在我有一个项目舞台灯光一打开,音箱噪音就增加很多,我估计是电的干扰,现在舞台灯光和音响供电在同一个配电柜,在一起接地,地线之间是不是存在干扰?如果解决噪音问题?请教各位大虾!!!

18

主题

99

回帖

9733

积分

柏金会员

积分
9733
QQ
发表于 2012-10-31 00:09 | 显示全部楼层
灯光的电和音响的必须分开的,否则干扰很严重

25

主题

217

回帖

1万

积分

柏金会员

积分
11448

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2012-11-4 22:06 | 显示全部楼层
祝贺你啊,你中奖了。 把舞台灯光和音响供电在同一个配电柜还有你信号线有没有和灯光的电线在一起放着。全部独立分开吧```````````
勿已善小而不为

10

主题

163

回帖

7703

积分

柏金会员

积分
7703

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2012-11-8 14:13 | 显示全部楼层
配电柜里一般是380的市电,有A\B\C三相,你可以让不同的电相,供不同的系统设备,但要注意三相平衡,不可其中一相负载过大。市电地和设备地不是一个概念,不要搞混了,你先试试看吧!