稀客音响招募全国代理商工程商集成商合作伙伴

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 1669|回复: 2

UPS介绍 与应用

[复制链接]

4

主题

266

回帖

1万

积分

红宝石会员

积分
12925

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2008-12-5 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
UPS介绍 UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使您不致因停电而影响工作或丢失数据。它在计算机系统和网络应用中,主要起到两个作用:一是应急使用,防止突然断电而影响正常工作,给计算机造成损害;二是消除市电上的电涌、瞬间高电压、瞬间低电压、电线噪声和频率偏移等“电源污染”,改善电源质量,为计算机系统提供高质量的电源。 从基本应用原理上讲,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。主要由整流器、蓄电池、逆变器和静态开关等几部分组成。 1)整流器:整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流(AC)转化为直流(DC)的装置。它有两个主要功能:第一,将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此,它同时又起到一个充电器的作用; 2)蓄电池:蓄电池是UPS用来作为储存电能的装置,它由若干个电池串联而成,其容量大小决定了其维持放电(供电)的时间。其主要功能是:1当市电正常时,将电能转换成化学能储存在电池内部。2当市电故障时,将化学能转换成电能提供给逆变器或负载; 3)逆变器:通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成; 4)静态开关:静态开关又称静止开关,它是一种无触点开关,是用两个可控硅(SCR)反向并联组成的一种交流开关,其闭合和断开由逻辑控制器控制。分为转换型和并机型两种。转换型开关主要用于两路电源供电的系统,其作用是实现从一路到另一路的自动切换;并机型开关主要用于并联逆变器与市电或多台逆变器。 目前,主流的UPS厂商有APC、山特等,都提供各种级别的UPS满足不同用户群的需要。 额定容量 UPS的额定容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。 通常市场上所售的UPS电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;超过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有区别的。这就要求我们必须区别具体情况来选择UPS。一般来讲,1千瓦以内的小容量UPS一般都用“W”表示容量,容量在1KVA~500KVA的 UPS 都用VA而不是W来表示容量。 事实上,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系可用如下公式计算出来: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值相同。 那么在我们为计算机等设备选配UPS电源时,怎样选择合适的UPS容量?若选择不当,通常会出现以下两种情况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很可能会造成设备的损坏;另一种情况是容量过大,造成资金的浪费。因此,正确地选择UPS的容量对网络管理人员来说是一件重要的事情。 一般来讲,UPS在容量选择应考虑以下因素: 1、实际负载情况:P=∑Pi/f 即实际所有负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实际负载容量P。 2、预留扩容: 考虑到业务发展的可能,在不大量追加投资情况下,增加UPS输出容量,这可通过两种途径实现: A:选择可以实现现场扩容的UPS产品,如现在市面上销售的模块化UPS产品。 B:提前购买大容量UPS,但需提前投入大量的资金。 输出电压 UPS输出电压是指市电经过UPS整形、滤波、稳压等一系列措施后输出的供电脑等负载设备使用的电压。这种电压一般都比市电电压干净,没有杂质讯号。通常UPS的输出交流电压应该稳定在220V,不能有过多偏差。 输出电压频率 一般电网标准频率是50Hz(赫兹)或者60Hz(赫兹),UPS允许市电频率有一定的变化范围,在这个范围内,UPS同步跟踪市电频率,超出则以本机频率输出。这个实际输出的频率就是输出电压频率。 输入电压范围 UPS的输入电压范围,即UPS允许市电电压的变化范围,也就是保证UPS不转入电池逆变供电的市电电压范围。范围越大说明UPS适应性越好。一般UPS的输入电压范围应该在160V~270V之间或者更宽。 在正常的输入电压范围内,逆变器(负载)电流由市电提供,而不是电池提供。输入电压范围越宽,UPS电池放电的可能性越小,故电池的寿命就相对延长。因为当地的电压波动情况直接影响UPS的运行,特别是有些地区电网比较恶劣,白天和晚上的电压相差很大。如果UPS 要24小时工作,在如此大的变化范围里,UPS能否工作至关重要。如不能工作,只有转电池,这样一则电池并没有用于真正的断电,二则频繁转电池会影响电池的寿命。如果该UPS的转电池装置为继电器,则对继电器的损坏特别严重,大大增加了UPS的故障率。 当UPS电源以市电供电方式工作过程中,如果输入交流电源的电压高于输入电压上限和低于输入电压下限时,UPS将断开输入交流电源,而切换到电池供电方式。开机输入电压范围和输入电压范围,反映了UPS电源对电网电压变化的适应能力,开机输入电压范围和输入电压范围越宽表示机器对电网电压的波动变化适应能力越强。 转换时间 UPS的转换时间是指UPS从市电切换到电池状态或从电池状态切换到市电所需要的时间。通常UPS的转换时间不能大于10ms(毫秒)。 UPS的转换时间指标希望是越小越好,但有些容性负载可以承受短时间的转换,UPS如采用继电器则存在4~10ms的转换时间,对采用电子开关则小一些,关键是看该UPS采用何种技术。通常我们认为后备式与在线互动式有转换时间,在线式UPS则不存在转换时间,即零转换时间。 对于家庭个人使用或SOHO小型办公应用来讲,建议购买具有转换时间的后备式UPS(不要大于10ms),比较合算;而对于交通、银行、证券或大企业等重要型工作,则建议购买零转换时间的在线式UPS。
路是脚踏出来的,历史是人写出来的。人的每一步行动都在书写自己的历史。 —— 吉鸿昌
Eamil : audioljo@163.com

0

主题

357

回帖

2463

积分

银牌会员

积分
2463

专家勋章版主勋章

发表于 2008-12-22 08:26 | 显示全部楼层
这些东西用处可多了,特别是照明,学习了!谢谢

0

主题

332

回帖

2444

积分

银牌会员

积分
2444

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-1-13 15:18 | 显示全部楼层
支持了,楼主辛苦了,我下载,我回复,我快乐
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用微信扫一扫,关注音响设计网创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-12-22 20:35 , Processed in 0.119047 second(s), 31 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表