稀客音响招募全国代理商工程商集成商合作伙伴

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
楼主: mmpj

快捷PGMII控BOSCH DCN-CCU与SONY D70连动问题!

[复制链接]

1

主题

22

回帖

752

积分

中级会员

积分
752

专家勋章版主勋章

发表于 2011-5-24 01:49 | 显示全部楼层
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!
1、设置BOSCH主机里面的波特率,19200% o& g! g- s. a0 o0 Z
2、买BOSCH的软件。注册。3 }% i3 W- P/ z- [1 R& U; ^# ?1 ]
3、用BOSCH的会议跟踪软件设置座位号
9 n7 N+ S( J* v; ]3 f. w4、把座位号设置好后在会议主机(DCN)后面连接232线(线缆顺序请参考说明书)到电脑,并打开232串口调试助手(代码用16进制收取)3 H; X7 m; B* e9 R6 Z0 Q" L
5、依次按下会议话筒(按下、关闭)直到全部结束。(如有人配合可一人监看电脑串口工具收发码,一人来操作会议话筒)( V; o$ @" `& t2 [% Z4 J
6、检查代码,一般代码位数都是一样的。有些话筒代码可能要少1至2位,关闭话筒的代码应该全部是一样的。
2 J! D1 l# o, e+ U! ^! t7、代码收取后,依次在中控程序里面填写好。然后去控制摄像机的预制位。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用微信扫一扫,关注音响设计网创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2026-3-6 05:29 , Processed in 0.093609 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表