涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!
1、设置BOSCH主机里面的波特率,19200: U' h* {6 L( ~0 f' g% ^! O' |; V5 f
2、买BOSCH的软件。注册。& h3 B3 J$ i8 C( Z! O3 i
3、用BOSCH的会议跟踪软件设置座位号
! `& h/ r4 t& J% O8 F! \4、把座位号设置好后在会议主机(DCN)后面连接232线(线缆顺序请参考说明书)到电脑,并打开232串口调试助手(代码用16进制收取)
* ^9 Y& T; X& `! Y+ [  Z9 @5、依次按下会议话筒(按下、关闭)直到全部结束。(如有人配合可一人监看电脑串口工具收发码,一人来操作会议话筒)
2 S: M% y. l6 g4 `& c6 t6、检查代码,一般代码位数都是一样的。有些话筒代码可能要少1至2位,关闭话筒的代码应该全部是一样的。
& V/ d/ C$ r. ^/ ?0 \1 ]1 ~4 t7、代码收取后,依次在中控程序里面填写好。然后去控制摄像机的预制位。