1)支架与吊架固定不牢:主要原因是金属膨胀螺栓的螺母未拧紧,或者是焊接部位开焊,应及时将螺栓母拧紧,将开焊处重新焊牢。金属螺栓固定不牢,或吃墙过深或出墙过多,钻孔偏差过大造成松动应及时修复。

2)支架或吊架焊接处未做防腐处理:应及时补刷遗漏处的防锈漆。

3)保护地线的线径和压接螺丝的直径不符合要求,应全部接规范要求执行。

4)线槽穿过建筑物变形缝时未做处理:过变形缝的线槽应断开底板,并在变形缝两侧加以固定,保护地线和导线留有补偿余量。

5)线槽接茬处不平齐,线槽盖板有残缺,线槽与管连接处的护口破损遗漏,暗敷线槽未做检修入孔,应调整加以完善。

6)导线连接时,线芯受损,缠绕卷数和倍数不符合规定要求,涮锡不饱满,绝缘层包扎不严密,应按照导线连接的要求重新进行导线连接。

7)线槽内的导线放置杂乱无章,应将导线理顺平直,并绑扎成束。

8)竖井内配线未做防坠落措施,应按要求予以补做。

9)不同等级电压线路,敷设于同一线槽内,应分开。


                                                                                                                                            ------转自千家论坛 