re:快思聪CP2E主机规格 细节...
快思聪CP2E主机<br>
! H* ?7 N6 w5 r3 @$ i<br>
0 Z6 g5 @* [7 p& R! e规格 细节<br>( K) J( D# C/ B0 V: U' \0 b
中央处理器 32-比特摩托罗拉5407ColdFire 处理机<br>
8 C1 T0 u [ u( G处理速度 257MIPS(Dhrystone 2.1 基准测试程序)<br>, c. g- m% W P! L+ A) r, w2 c
内存 36MB<br>0 r3 ^9 p/ [7 G! N; N8 |8 v
连接端口 (3个)DB9,用于RS-232/422/485<br>
* Y- R+ j- K8 V1 o0 u, ~弱电继电端口 (8个)常开的绝缘弱电继电;各弱电继电额定电流为1安培、30伏交流电源<br>直流电源;MOV消弧跨接,在“现实”<br>- I/ T0 I- f1 l; g
载荷条件下使用<br>
' W; G! I0 c9 [/ _输入/输出 (8) 个可编程数字/模拟输入信号和数字输出端口;数字最大电流为24VDC时,输出为250mA同步;Catch二级管使用时带有现实有效载荷;数字输入信号时的额定电压为0-24伏直流电源20千欧输入阻抗、逻辑阈值为1.25伏直流电源;模拟输入额定为0-10伏直流电源,最高保护电压为24伏直流电源,20千欧输入阻抗;可编程2千欧姆载荷电阻(每针、软件参考接地或者类似接地标准)<br>
# o8 [9 R1 V% ]" {# g2 n( L$ b红外端口 8个可编程同频输出端口,用于IR端口、TTL电平RS-232或者串行界面;<br>7 E( u. F7 T) Z8 l% n
信号(ws)和图形输入(G)针;红外输出高达1.2MBHZ、各端口的UART足以允许所有端口同时工作。<br>% @5 [) \6 B* \4 c
计算机端口 1个RS-232端口、9-针DB9用于PC编程<br>
7 B/ ?9 a3 R( P8 s% OCresnet端口 1个4-针插头<br>
W! j; S* }- f3 F3 |电源 1个插口,用于接入来自pw-2420RU电源(单独销售)的24伏直流电,将电源送达CresNET端口<br>8 F& j: p+ O7 l+ {! r- y
复位按键 HW-R:执行实际系统复位<br>8 J/ H" ?$ f s) I* b( E% {
SW-R:重新启动SIMPL程序<br>& P% ~# I$ I5 k6 z
PWR指示灯 绿色发光二极管,用于指示本装置的电源供应状态<br># ~; A' U) b3 O1 z9 v
NET 黄色发光二极管,用于指示系统内的动作状态<br>
1 v1 {" ~6 l- Q2 P8 r& J+ sERR 红色发光二极管,用于指示可以利用软件功能键查看错误信<br>
( N' k2 L* ^! F1 | <br>
, S; h% Y& h4 j2 W4 |+ X& wLNK 红色发光二极管,用于指示连接到局域网<br>
, A( k. |' A( P3 n8 N4 `3 KACT 红色发光二极管,用于指示通过局域<br>/ {% H8 }* L! s/ s
电源要求 外部24伏直流电源,2.0A2、24W+电源插口或者Cresnet连接装置<br>& H) W) F" B% a# U3 s
尺寸规格(长*宽*高) 1.7英寸*17.03英寸*6.64英寸<br>
' S8 h" ~7 ^3 d* b2 l0 V+ u9 V4.32厘米*43.24厘米*16.87厘米<br>* \3 P3 E! r* s/ E/ j
重量 3.54磅(1.59千克)<br>