稀客音响招募全国代理商工程商集成商合作伙伴

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 1881|回复: 8

做工程遇到一奇怪的问题

[复制链接]

25

主题

217

回帖

1万

积分

柏金会员

积分
11448

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-5-13 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
近期做了一会议改造工程,甲方让原有的所有设备放到机柜里面,做到统一美观的效果,没办法有原来的三星21的彩色监视器,老机器 形状是方的,想了各种办法终于把电视放到机柜里去了 ,可是后来发现只要关上前面玻璃门电视就磁化了,或者离的其他机柜近了也有磁化的现象,搞不明白怎么回事.机柜是崴龙的.
勿已善小而不为

45

主题

1080

回帖

25万

积分

版主

积分
257891

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-5-14 12:42 | 显示全部楼层
  我还没碰到过这种问题,  不过.. 该不用的设备就不要用了.. 既然甲方要求要用.. 那你就给他摆着,有什么问题都不是你的责任的, 跟甲方商量嘛..   钱是商量出来的~`   嘿嘿..

0

主题

244

回帖

4万

积分

蓝宝石会员

积分
46606

专家勋章版主勋章

发表于 2010-5-14 13:55 | 显示全部楼层
是否因机柜散热风扇造成。散热风扇的励磁是永磁体以缩小体积和降低功耗。

1

主题

142

回帖

1万

积分

柏金会员

积分
10856

专家勋章版主勋章

发表于 2010-5-15 11:13 | 显示全部楼层
关上机柜面板再开关电视几次,看问题能解决吧。
发表于 2010-5-15 13:29 | 显示全部楼层
1、查查干扰源在哪里,是不是机柜已经带磁了?机柜是铁皮,很容易带磁的,也很容易导磁。
2、离功放机柜远点,功放里面的的变压器是产生磁场的最大嫌疑。

11

主题

316

回帖

2万

积分

蓝宝石会员

积分
28024

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-5-19 08:44 | 显示全部楼层
5# xycad 老大这个意见很值得考虑呀!

25

主题

217

回帖

1万

积分

柏金会员

积分
11448

专家勋章版主勋章

QQ
 楼主| 发表于 2010-5-20 12:02 | 显示全部楼层
我估计机柜已经带磁了!!
勿已善小而不为

1

主题

488

回帖

3273

积分

金牌会员

积分
3273

专家勋章版主勋章

发表于 2010-7-8 10:39 | 显示全部楼层
机柜接地了吗?

期待解决结果ING
自由为之理想,飞翔实乃心境之宽广。

8

主题

558

回帖

2万

积分

红宝石会员

积分
22361

专家勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-7-15 16:03 | 显示全部楼层
磁和地没有关系,实在不行就用铝板,可以切断磁路,同意老大的说法,变压器漏磁