一、噪声控制<br>
<br>
1.1噪声控制的设计标准<br>
<br>
在125-4000Hz(1/1倍频程)的频率范围内,室内噪声的平均声压级的允许值与录音室的种类有关外,还与站内设备系统本身的噪声有关。<br>
<br>
表1 录播室及其它技术用房的噪声评价曲线 <br>
<br>
房间名称 对连续无规噪声 对间歇、脉冲噪声 <br>
录播室(语言用) NR15-20(25) NR10-15(20) <br>
录播室(音乐用) NR20-25 NR15-20 <br>
控制室、复制室 NR25-30 NR20-25 <br>
广播机房 NR30-35 <br>
<br>
<br>
*括号中的数值适用于经济条件较差的电视台。<br>
<br>
1.2场地的选择<br>
<br>
广播站(台)的录播室外墙至某些噪声源或振动源的距离大于表2的要求。在此条件下,还应根据噪声源与录播室的具体关系以及噪声发生的频度、时间等实际情况,决定合理的隔声、隔振措施。<br>
<br>
表2 录播室外墙至某些设施的最小距离<br>
<br>
噪声源和振动源 至录播室外墙的最小距离 <br>
火车站、铁道(鸣汽笛) 500 <br>
交通干线 25 <br>
柴油发电机房 15 <br>
工业企业、汽车站 300 <br>
<br>
<br>
1.3在广播站(台)建筑物中应根据以下原则合理地布置录播室:<br>
<br>
i. 必要时,可利用非技术房间将录播室等技术用房包围的格局,以减轻外来噪声的影响。<br>
<br>
ii. 宜将录播室及其附属用房集中设置,以利于隔声处理。<br>
<br>
iii. 不应使录播室与车库、仓库、金工间、厕所等房间直接相邻(同一层或上下层)。<br>
<br>
iv. 录播室及其附属用房宜与站(台)主体结构基础部分分开。语言用录播室有必要时建在主楼内时,应做"房中房"构造。<br>
<br>
v. 录播室应布置在人流少的位置,以尽可能避免外来噪声和震动的干扰。<br>
<br>
vi. 对门厅、走道等噪声较高的场所,应做减噪吸声处理。<br>
|
|