侠客系列音响,稀客出品,小型演出的最佳选择

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

搜索
查看: 2714|回复: 3

照明设计标准的典型数据

[复制链接]

13

主题

119

回帖

1万

积分

总版主

积分
10896

版主勋章专家勋章

QQ
发表于 2014-1-4 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涉及音响灯光机械视频方案从此不求人,秒拿预算!

亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
照明设计标准的典型数据
      (1)GYJ 45——92《电视演播室灯光系统设计规范》(详见附录D)
      达到现场摄影和拍电视的要求是:照度≥20001x;色温3050 ± 150K;显色指数
    R≥85。
      (2)WH 0201——94《歌舞厅照明及光污染限定标准》
      歌舞厅:表演区100~1501x;自娱区20lx;观赏休息区51x;通道101x。
      (3)GBJ 133——90《民用建筑照明设计标准》
       报告厅、会议室 100-2001x;影院观众席30~751x; 剧场观众席:75~150lx;大宴会厅 150~3001x;体育馆:无彩电转播750 lx;有彩电转播15001x。
       (4)JGJ 57——2000《剧场建筑设计规范》(详见附录C)
剧场观众厅:75~150lx,平滑调光;化妆室、绘景室与舞台的色温接近;调光回路;
    甲等歌舞剧剧场480路,话剧剧场360路,戏曲剧场240路。
       (5) GB/T 50314 ——2000《智能建筑设计标准》
    智能化建筑:甲级500lx,乙级400lx,丙级3001x。
     
三、照明数量和质量                                       
1.照度均匀度
①作业面应尽可能地均匀照亮,公共建筑的工作房间和工业建筑作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面周围的照度均匀度不应小于0.5。
 ②房间或场所内的通道和其他非作业区域的一般照明照度值不宜低于作业区域一般照    明照度值的1/3。
③在有彩电转播的体育场馆,其主摄像方向上的照明应符合下列要求:
场地垂直照度最小值与最大值之比不宜小于0.4;
场地平均垂直照度与平均水平照度之比不宜小于0.25;
场地水平照度最小值与最大值之比不宜小于0.5;
观众席前排的垂直照度不宜小于场地垂直照度的0.25。观众席前排的垂直照度一般
    是指主席台前各排座席的照度。
2、眩光限制
①公共建筑和工业建筑常用房间或场所的不舒适眩光应采用统一眩光值(UGR)评价。
②室外体育场所的不舒适眩光应采用眩光值(GR)评价(有关UGR和GR的定义和计算方法,可参阅GB 50034——2004《建筑照明设计标准》)。
③由特定表面产生的反射而引起的眩光,通常称为光幕反射和反射眩光,它可改变作业面的可见度,往往是有害的,可采取以下的措施来减少光幕反射和反射眩光:
从灯具和作业面的布置方面考虑,避免将灯具安装在干扰区内,如应将灯安装在工作位置的正前上方40°以外区域;
从房间表面装饰方面考虑,采用低光泽度的表面装饰材料;
从灯具亮度方面考虑,应限制灯具表面亮度使其不过高;
从周围亮度考虑,应照亮顶棚和墙,以降低亮度对比,但避免出现光斑。


影剧院场建筑照明的照度标准值(摘自GBJ 133-90)

类别         参考平面及其高度         照度标准值(Lx)
                低         中         高
门厅         0.75m水平面         100         150         200
门厅过道         0.75m水平面         75         100         150
观众厅         影院         0.75m水平面         30         50         75
        剧场         0.75m水平面         50         75         100
观众休息厅         影院         0.75m水平面         50         75         100
        剧场         0.75m水平面         75         100         150
贵宾席、服装室、道具间         0.75m水平面         75         100         150
化装室         一般区域         0.75m水平面         75         100         150
        化装台         1.1m高处垂直面         150         200         300
放映室         一般区域         0.75m水平面         75         100         150
        放映         0.75m水平面         20         30         50
演员休息室         0.75m水平面         50         75         100
排演厅         0.75m水平面         100         150         200
生、光、电控制室         控制台面         100         150         200
美工室、绘景间         0.75m水平面         150         200         300
售票房         售票台面         100         150         200









体育照明的照度标准值

我国国家照明标准《民用建筑照明设计标准 GBJ133-90》中关于体育照明的照度标准值

运动项目        参考平面
及其高度        照明标准值(lx)
                训    练        比    赛
                低        中        高        低        中        高
篮球、排球、羽毛球、网球、手球、田径(室内)体操、艺术体操、技巧、武术        地面        150        200        300        300        500        750
棒球、垒球        地面        ---        ---        ---        300        500        750
保龄球        地面        150        200        300        200        300        500
举重        地面        100        150        200        300        500        750
击剑        台面        200        300        500        300        500        750
柔道、中国摔交、国际摔交        地面        200        300        500        300        500        750
拳击        地面        200        300        500        1000        1500        2000
乒乓球        台面        300        500        750                       
游泳蹼泳、跳水、水球        水面        150        200        300        300        500        750
花样游泳        水面        200        300        500        300        500        750
冰球、速度滑冰、花样滑冰        冰面        150        200        300        300        500        750
围棋、中国象棋、国际地面        台面        ---        ---        ---        500        750        1000
桥牌        桌面        ---        ---        ---        100        150        200
射击        靶心        靶心垂直面        1000        1500        2000        1000        1500        2000
        射击房        地面        50        100        150        50        100        150
足球、曲棍球        观看距离        120m        地面        ---        ---        ---        150        200        300
                160m                ---        ---        ---        200        300        500
                200m                ---        ---        ---        300        500        750
观众席        座位面        ---        ---        ---        50        75        100
健身房        地面        100        150        200        ---        ---        ---
消除疲劳用房        地面        50        75        100        ---        ---        ---

注:1、篮球等项目的室外比赛应比室内比赛照度标准值降低一级;2、乒乓球赛区其它部分不应低于台面照度的一半;3、跳水区的照明设计应使观众和裁判员视线方向上的照度不低于200lx;4、足球和曲棍球的观看距离是指观众席最后一排到场地边线的距离。



国内外体育建筑照度标准值比较表(单位:lx)

几个国家和CIE(国际照明委员会)体育建筑照明的规定

运动项目        级别        国标推荐值        国内现状        建筑电气技术规程JGJ16-83        CIE
1983        法国
1978        英国
1974        美国1981        荷兰1983        西德1973        日本1978
篮球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        115-448

170-1640        200-500        300

500        300

500        500

750        300

500        300

500        200

400        100

500-1000
排球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        109-448

224-914        200-500        300

500        300

500        300
        100

200        300

500        200

400        100

500-1000
羽毛球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        114-360

403-646        200-500        500

750        200

500        200

300        200

300        300

600        200

400        200

500-1000
网球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        132-195

286-791        200-500        500

750        500

800        500

750        750

1000        500

750        200

400        200

500-1000
手球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        91-168

633        200-500        300

500        400

500                 300

500        300

500                100

200-500
田径        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        26        200-500                                                     200

400        50

200-500
体操        训练
比赛        150-200-300

300-500-750        79-284

310-520        200-500                                                     200

400        200

500-1000
曲棒球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750                          300

500                                   400

600        200

400         
冰球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750                 200-500        200

500-750        400

400-800        500

750        500

1000        400

800        200

400        100

200-500
水球        训练
比赛        150-200-300

300-500-750       
184        300-750                                                     200

400         



建设部JGJ57-2000《剧场建筑设计规范》(摘录)

6.4 舞台灯光
6.4.1 面光桥应符合下列规定:
1 第一道面光桥的位置,应使光轴射到台口线与台面的夹角为45°~50°;
2 第二道面光桥的位置,应使光轴射到大台唇边沿或升降乐池前边沿与台面的夹角为45°~50°;
3 面光桥除灯具所占用的空间外,其通行和工作宽度:
甲等剧场不得小于1.20m;乙、丙等剧场不得小于1.00m;
4 面光桥的通行高度,不应低于1.80m;
5 面光桥的长度不应小于台口宽度,下部应设50mm 高的挡板,灯具的射光口净高不应小于0.80m,也不得大于1.00m;
6 射光口必须设金属护网,固定护网的构件不得遮挡光柱射向表演区;护网孔径宜为35~45mm,铅丝直径不应大于1.0mm;
7 面光桥挂灯杆的净高宜为1.00m。两排挂灯杆的位置由舞台工艺确定;
8 甲等剧场可根据需要设第三道或第四道面光桥,乙、丙等剧场,如未设升降乐池,面光桥可只设1 道。
6.4.2 耳光室应符合下列规定:
1 第一道耳光室位置应使灯具光轴经台口边沿,射向表演区的水平投影与舞台中轴线所形成的水平夹角不应大于45°,并应使边座观众能看到台口侧边框,不影响台口扬声器传声;
2 耳光室宜分层设置,第一层底部应高出舞台面2.50m;
3 耳光室每层净高不应低于2.10m,射光口净宽:甲、乙等剧场不应小于1.20m, 丙等剧场不应小于1.00m;
4 射光口应设金属护网及应符合本规范第6.4.1 条第6 款规定;
5 甲等剧场可根据表演区前移的需要,设2 道或3 道耳光室;乙、丙等剧场当未设升降乐池时,可只设1 道耳光室。
6.4.3 追光室应符合下列规定:
1 追光室应设在楼座观众厅的后部,左右各1 个,面积不宜小于8.00m2,进深和宽度均不得小于2.50m;
2 追光室射光口的宽度、高度及下沿距地面距离应根据选用灯型进行计算;
3 追光室的室内净高不应小于2.20m,室内应设置机械排风;
4 甲等剧场应设追光室;乙、丙等剧场当不设追光室时,可在楼座观众厅后部或其他合适的位置预留追光电源,容量不得小于30A。
6.4.4 调光柜室应符合下列规定:
1 调光柜室应靠近舞台,其面积应与舞台调光回路数量相适应,甲等剧场不得小于30m2;乙等剧场不得小于25m2;丙等剧场不得小于20m2;
2 调光柜室室内净高不得小于2.50m,室内要有良好的通风。
6.4.5 调光回路应根据剧场类型和舞台大小配置。甲等歌舞剧场不应小于480 回路;甲等话剧院不应小于360 回路;甲等戏曲剧场不应小于240 回路。
除可调回路外,各灯区宜配置1~3 路直通电源。甲等以上的剧场,每回路容量不得小于30A,乙等及以下剧场不得小于20A。
6.4.6 灯光配线应符合下列规定:
1 由可控硅调光装置配出的舞台照明不宜采用多回路共用零线方式。当采用多回路共用零线方式时,则零线截面面积不应小于相线截面积:
2 由可控硅调光装置配出的舞台照明线路应远离电声、电视及通讯等线路。当两种线路必须平行敷设时,其间距应大于1.00m,当垂直交叉时,其间距应大于0.50m,并应采用屏蔽措施。
6.4.7 天幕地排灯区应设置相应调光回路,同时应设零线截面积不小于相线截面积的三相回路专用电源。其电源容量为:甲等剧场不得小于150A,乙等剧场不得小于100A,丙等剧场不得小于75A。
6.4.8 主台两侧的流动灯电源插座应分前、中、后设置在台板下带盖的专用电源盒内,盒内应按流动灯数量设置调光回路。
6.4.9 舞台侧光可安装在一层侧天桥上,舞台宽度在24m 以上的甲、乙等剧场,可设置灯光吊笼或纵向灯光吊杆,数量和尺度应按舞台工艺确定。
6.4.10 不设假台口的丙等剧场应在台口两侧设置柱光架。






参考文献
彭妙颜 . 《现代灯光设备与系统工程》 . 北京:人民邮电出版社,2006年
金长烈等 . 《舞台灯光》 . 北京:机械工业出版社,2004年
梁华 . 《歌舞厅音像与调音调光技术》 . 北京:人民邮电出版社,2004年
李恭慰 . 《建筑照明设计手册》 . 北京:中国建筑工业出版社,2004年
哈迪 - 霍尔兹曼 . 曲正 曲端 译《THEATERS剧场》 . 北京:辽宁科学技术出版社 中国建筑工业出版社,2004年

0

主题

107

回帖

321

积分

初级会员

积分
321
发表于 2014-2-10 14:21 | 显示全部楼层
好,很好,非常好!

0

主题

98

回帖

294

积分

初级会员

积分
294
发表于 2014-2-20 21:50 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!

0

主题

396

回帖

1万

积分

柏金会员

积分
12369

专家勋章版主勋章

发表于 2014-5-21 10:21 | 显示全部楼层
列表太乱了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

超薄音响 稀客领航
请用微信扫一扫,关注音响设计网创始人直播

QQ|手机版|Archiver|XYCAD中国音响设计网 ( 京ICP备14030947号 )点击这里与XYCAD官方实时沟通

GMT+8, 2024-12-22 15:34 , Processed in 0.116949 second(s), 30 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表