|
亲,只有注册或登录才能下载更有用的哦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
建筑声学中的相关国家标准1)GB3096-93《城市区域环境噪声标准》 <br>
规定了不同区域环境噪声的上限,指标如下:<br>
类别 适用区域 白天dB(A) 晚上dB(A)<br>
0 疗养区、高级宾馆和别墅区等需要特别安静的区域 50 40<br>
1 居住、文教区域为主的区域 55 45<br>
2 居住、商业、工业混杂区域 60 50<br>
3 工业区 65 55<br>
4 交通干线两侧 70 55<br>
标准规定,城市区域环境噪声的测量位置在居住窗外或厂界外1米处。一般地,室外环境噪声通过打开的窗户传入室内大致比室内低10dB。<br>
2)GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》<br>
规定了住宅、学校建筑、旅馆建筑、医院建筑等室内噪声允许标准、分户墙空气声隔声标准、楼板撞击声隔声标准。对住宅,标准规定:<br>
室内允许噪声级<br>
房间名称 允许噪声级(A声级,dB)<br>
一级 二级 三级<br>
卧室、书房(或卧室兼起居室) ≤40 ≤45 ≤50<br>
起居室 ≤45 ≤50<br><br>
空气声隔声标准<br>
维护结构部位 计权隔声量(dB)<br>
一级 二级 三级<br>
分户墙及楼板 ≥50 ≥45 ≥50<br><br>
撞击声隔声标准<br>
楼板部位 计权标准化撞击声压级(dB)<br>
一级 二级 三级<br>
分户层间楼板 ≤65 ≤75<br>
注:当确有困难时,可允许三级楼板计权标准化撞击声压级小于等于85dB,但在楼板构造上应预留改善的可能条件。<br><br>
3)GB50096-1999《住宅设计规范》<br>
5.3.1 住宅的卧室、起居室(厅)内的允许噪声级(A声级)昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB。分户墙与楼板的空气声计权隔声量应大于或等于40dB。楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于75dB。<br>
5.3.2 住宅的卧室、起居室(厅)宜布置在背向声源的一侧。<br>
5.3.3 电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声减振措施。<br><br>
4) JGJ37-87《民用建筑设计通则》<br>室内环境要求<br>隔声<br>
5.3.1 条<br>
(一) 建筑物各类主要用房的允许噪声级不应大于下表规定。<br>
用房类别 允许噪声级<br>
睡眠用房 50(昼)40(夜)<br>
无特殊安静要求的用房 55<br>
有语言清晰度要求的用房 50<br>
有音质要求的用房 40<br><br>
(二) 建筑物各类主要用房的隔墙和楼板的空气声计权隔声量(Rw)不应小于40dB,楼板的计权归一化撞击声压级(Ln,w)不应大于75dB。<br>
5.3.2 条<br>
(一) 大板、大模板等整体性较强的建筑物,应对附着于墙体和楼板的传声源部件采取隔振措施。<br>
(二) 凡有噪声的振动设备用房不应在主要用房的直接上层或贴邻布置,并对设备和管道采取减振、消声处理。<br>
(三) 安静要求较高的房间内设置吊顶时,应将隔墙砌至楼板底面;采用轻质隔墙时,应提高其隔声性能。<br>
5)〈北京市“九五”住宅建设标准〉<br>使用功能标准<br>本标准编制说明:<br>
3.0.6 住宅隔声要求:分户墙和楼板均应满足住宅隔声标准的要求,分户墙空气声隔声量应大于45dB,楼板撞击声压级应小于75dB。<br><br>
6)GBJ75-84《建筑隔声测量规范》<br>规定了实验室、现场测量空气声隔声和楼板撞击声隔声的方法。<br>
7)GBJ47-83《混响室法吸声系数测量规范》<br>规定了实验室条件下,使用混响室法测量材料吸声系数的方法。<br>
8)GBJ76-84《厅堂混响时间测量规范》<br>规定了混响时间测量的方法。<br>
9)GBJ121-88《建筑隔声评价标准》<br>规定了空气声隔声计权隔声量Rw的评价方法和楼板撞击声隔声标准化撞击声压级Lpn,w的评价方法。<br>
10)其他<br>
在《剧场建筑设计规范》(JGJ57-88)中规定:观众席背景噪声≦NR30为甲等, ≦NR35为乙等、丙等。影响观众席背景噪声的主要因素是空调气流,以及外界噪声传入、灯光、舞台机械等。在《电影院建筑设计规范》(JGJ58-88)中规定:观众席背景噪声≦40dB(A)为甲等, ≦45dB(A)为乙等、丙等。在《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)中规定办公用房、会议室、接待室的噪声≦55dB(A),电话总机房、计算机房、阅览室噪声50dB(A)。录音室、演播室等低背景噪声要求高的场合,一般要求背景噪声低于30dB(A)。<br>
|
|